土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 回气管结霜

回气管结霜

发布于:2011-11-16 08:27:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一系统,在内机、外机、毛细管、冷媒量不变的情况下,只换了个排量大一点的压缩机,回气管就结霜严重,为什么?
注:换了压缩机后,蒸发器温度也不正常,入口温度13℃,出口温度1℃(蒸发器含分流毛细管)

请问怎么回事?谢谢!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • sontive
    sontive 沙发
    压缩机增大,也就意味着系统流量增大,制冷量也增大,蒸发器面积又没有增加,多余的冷气自然回到压缩机,也就形成了结霜的现象。想要它不结霜?放点制冷剂就可以了。没见过制冷剂加多了回气管结霜的吗?
    2012-01-20 20:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • nhljl2008
    nhljl2008 板凳
    压缩机 你换的太大
    2012-01-15 10:53:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电子膨胀阀和电磁阀

电子膨胀阀和电磁阀都是得电才能打开么? 没电就是关闭状态么?关的严密不?