土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】关于继电器的开关过流脱扣器定值确定

【求解】关于继电器的开关过流脱扣器定值确定

发布于:2011-11-15 22:15:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位老师,我在继电调试的过程中遇到这样的问题,JGL的继电器VS1的开关过流脱扣器3.5A的,互感器50/5,继电器的定植调到5.3A,可一次电流加到53A的时候,继电器是动作了但脱扣器翁翁的响就脱扣不了,此时加电流的台子的数值也下降了,只有不断地往上加电流脱扣器才会动作。朋友们怎样才是准确的定植呐,是继电器动作的时候的定植,还是开关动作的时候的定植呐。还是有别的原因哪,还望朋友们帮忙解释

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w0a9n1g2
    w0a9n1g2 沙发
    继电器脱口是有个范围的,有不脱口区,有可脱口和不可脱口区,也有脱口区,您所整定的值正好在可脱口和不可脱扣区,所以这时候继电器是否动作时不一定的,所以您要是想达到53A必须脱口的话,则要把整定值降低,或者加大电流量也会脱口
    2011-11-17 08:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiao09xiao
    xiao09xiao 板凳
    看你表达的东东,我好象不太明白,不知你所言的是否热继?
    热继的特性是当测量值等于或者大于整定值时,才脱扣跳闸的。并且,超出值越大,脱扣时间越短
    LZ所言的设定5.3*50/5=53A,你所加电流也正好才53A,会跳闸的,只是时间还没到而已!不相你等等看,或者把电流再加大(比如说60多安或者更大~)
    2011-11-16 22:11:16

    回复 举报
    赞同0