正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(46 )
一、条形基础基础梁的配筋构造一般不需考虑抗震延性的要求,亦即:
1)梁端箍筋不需按抗震要求加密,但需满足承载力的需要。箍筋在剪力大的端部间距可取150mm,梁的跨中部分可取为250mm;
2)箍筋弯钩的角度可按90°,无需135°;
3)梁的纵筋连接长度应按非抗震要求;
4)纵筋的接头要求等也一律按非抗震要求;
解析:基础梁的配筋构造一般不需考虑抗震延性要求的原因在于:条形基础与筏板基础的基础梁,其刚度在一般情况下皆远远大于其所支承的柱子。因此,在地震作用下,塑性铰均出现于柱根部,基础梁内不致出现塑性铰。所以,基础梁尤需按延性要求进行构造配筋。
注:以上参照《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版) 结构(地基与基础)进行整理
二、单独柱基之间的拉梁应按延性要求进行配筋构造。拉梁的截面相对较小,在发生地震时,可能受柱根弯矩的影响而在梁端出现塑性铰。因此拉梁有抗震设计的要求。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
大家是如何处理楼面梁钢筋锚入剪力墙的情况,梁钢筋是否可以锚入楼板内呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
xiaozhuzhb
沙发
好东西,但是我的土木币不够,所以下不来,现在努力赚积分
2019-05-05 10:15:05
赞同0
-
xwdx
板凳
2019-04-30 11:26:30
赞同0
加载更多回复 举报
