一施工图,跨度8米,两层框架,每层高3.9米,楼面恒4.5和活2.5,屋面恒6.0和活2.0,没有次梁,(别讨论为什么不加次梁)地震烈度7,类别3类,柱子截面500X500,C25混凝土
底层轴力-1230KN,,有经验的高手估算一下,计算的轴力是否偏小?轴压比最大的只有0.4,(别讨论柱子截面大,应是400X400)
如果限制最大轴压比是0.8,想知道轴压比一般控制在多大合适
梁的挠度一般控制在多大合适,裂缝宽度呢?
按图建的模型,荷载也一样,为什么计算出的楼板配筋最大的底筋12间距200,负筋14·200,图纸是底筋14间距200,负筋16·200,
梁的钢筋也比图纸的小的多,用手算,板的配筋更比图纸小10@150,就够了,有经验的高手是怎么调整配筋的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiaon2100
    xiaon2100 沙发
    轴力为负值表示柱受的力是压力
    2006-08-08 08:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • wang102cn
    wang102cn 板凳
    请楼主将你的工程文件上传,我用2005年4月SATWE算一下,你用得是几月的?