并联变压器是否会有危险
并联变压器是否会有危险
我们公司为了省电把原来的两个变压器并到一个上,通过100米左右的两根120的电缆连接,请问这样有效果吗,是2500的变压器,现在工作电流能达到2000多A,以前两个变压器分别是1000多A
发布于
2011-11-15 17:21:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lingxuct
我想我看懂了些:二台变压器的总负荷没超过一台的容量,停了一台,另一台的负荷用二根120的电缆转供。
是不是省电了?可以这样计算,变压器的铁损是少了一台,铜损是没变(负荷一样,经过绕组的电流总和一样),由于转供的电缆加长了,线路损耗有些增加,二者相减,能省一点点!
有没有危险?120的(交联)电缆,电流不超300A是没有危险的,超过350A就危险了!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-11 15:42 编辑
]
2011-12-11 15:40:11
来自 PC
评论
举报
wboy8759
表达不清楚,像听绕口令一样。两台变压器并列运行的条件是---短路阻抗相同、相序一致、电压相等,否则将形成较大的环流,是不允许的。楼主说的意思可能是关于
两台变压器如何经济运行
的问题。这要进行测算分析,不是简单并接起来就可以省电的。变压器的经济运行关键要看负荷率的分配是否为最佳值,看看有关手册上有专门介绍,如《钢铁企业电力设计手册(上册)》等等。
2011-12-10 22:43:10