土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防问题:这种情况按一座建筑还是两座建筑?

消防问题:这种情况按一座建筑还是两座建筑?

发布于:2003-09-04 20:28:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新建一学生宿舍食堂,宿舍与食堂间有一伸缩缝,伸缩缝两边均为防火墙,宿舍与食堂不连通。现宿舍与食堂总体积为12000立方,宿舍7000立方,食堂5000立方,若按一座建筑就要设消火栓,按两座建筑就不用设消火栓。各位大虾,这种情况按一座建筑还是两座建筑?
现在假设宿舍楼为几年前所造,食堂新建在它旁边,仍然与它连在一起,这种情况按一座建筑还是两座建筑?若按一座建筑总体积超过了10000立方,那宿舍楼不是也要重新装消火栓了吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • pipecad
    pipecad 沙发
    我做的话会设,实在拿不准的话问一下审图公司的老前辈们。
    2003-09-05 19:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • zssf01
    zssf01 板凳
    必须上
    2003-09-05 19:32:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多