很简单的电气线路,两个接触器控制电机的正反转,控制线路中带互锁,用无互锁的自复位按钮来操作电机的正反转。在使用过程中,频繁发生两接触器短路情况,经检查,发现两接触器主触点烧死,一接通电源,就发生相间短路,总开关跳闸。偶就搞不懂了,明明两接触器之间有互锁,一个接触器动作另一个接触器就不可能接通,为什么会发生两个接触器同时烧坏的情况呢?

全部回答(5 )

  • shinestar1415
    都有道理,感谢楼上各位的分析。实际情况是:电机只有2.2KW电机,堵转电流是10A,用的西门子接触器16A的。估计是工人操作时正反转时间太短引起的,现在换上带机械联锁的正反转接触器,暂时还没出现问题了!
    2006-08-20 22:19:20 来自 PC 评论 举报
  • zychui-qz
    不是机械互锁完全有可能,1.正/反时间太短.2接触器容量太小.
    2006-08-13 11:16:13 来自 PC 评论 举报