土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 急!在做一个巨型圆形水池,大家给点意见

急!在做一个巨型圆形水池,大家给点意见

发布于:2006-08-07 10:22:07 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
我在做一个直径61m的圆形水池,高4m
老大不想设后浇带,想用加强带,我觉得圆形水池是均匀受力的结构,设加强带没啥区别,不如把所有部位的膨胀剂掺量都增大到9%,然后底板设一个十字形的加强带,掺量14%
大家看这样合理不?
谢谢啦!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sswl_fe
    sswl_fe 沙发
    多谢楼上的
    2006-08-08 10:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • wyigao0097
    wyigao0097 板凳
    1 我觉得你还得从材料考虑:采用水化热比较小的水泥,控制水灰比和水泥用量,设计说明中对混凝土养护做出更明确的规定,选用弹性模量高的骨料,费用不会有什么明显变化,但是真的对设计很有好处。
    2 还有就是在池壁外侧作一定保温隔热,比如贴着池壁外侧砌240厚砖墙,费用不高但是很管用!
    3 加强带的作法很对!
    2006-08-07 23:31:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢烟囱结构设计

钢烟囱结构设计考虑横向风振与顺风风振时如何解决?计算结果差别很大吗?急求助!

回帖成功

经验值 +10