土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 恳求水环热泵冬季制冷加热负荷问题

恳求水环热泵冬季制冷加热负荷问题

发布于:2011-11-15 11:54:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
系统为水环热泵闭式冷却塔,冬季采暖冷却塔结冰不可用,现要在增加热源以达到室内热泵机组水源侧的运行温度,20-25度,5度温差。室内热负荷是300KW.

问: 1、如何算需要提供的热量?
2、增加的热源与室内热负荷300KW是相同吗?
3、室内热泵压缩机的能效比要考虑吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ziwei308
    ziwei308 沙发
    tangchaoyhl 发表于 2013-8-16 17:38 热量应该为300KW-水环热泵压缩机的功率。这么小的工程为什么不直接用风冷热泵?20-25度,5度温差,室内水环热泵出水45度,能效比5.16,则300/5.16=58KW,则风冷热泵制热量为300KW-58kw=242KW;风冷热泵制热量要按冬季室外采暖计算温度修正;
    2013-08-18 17:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • tangchaoyhl
    tangchaoyhl 板凳
    热量应该为300KW-水环热泵压缩机的功率。这么小的工程为什么不直接用风冷热泵?
    2013-08-16 17:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵地源侧供回水温度到底多少

地源热泵地源侧供回水温度到底多少,地埋管形式的,怎么有的是25~30 有的是30~35啊