土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆是不是选太粗了
前天有个工程交底,有一个互通区,从箱变电压柜拉出8个回路给八个高杆灯回路供电,每个高杆灯用21个400W共8.4KW,距离都是在300米左右,根据电压降和载流量我们选用了YJV22-4×10的电缆,业主方说电缆太细了,至少要YJV22-4×35的才行,要不要这么大啊,根据什么算的。

全部回答(46 )

  • huangod
    25的压降应该不是问题,问题是灵敏度,需要算一下了,还要就是你的电源是TT还是TN-C?4线的用TT?干线加RCD灵敏度问题就解决了。单灯也用断路器加RCD,保护选择性应该也没问题。用熔断器就难点了,算一下试试吧。
    2009-02-22 21:46:22 来自 PC 评论 举报
  • xuyingtao201
    个人观点。。。三项10平方电缆可以稳定运行。。设计角度16平方足够使用。。300距离电压降16平方小于 5%
    2009-02-22 11:54:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10