情况:
丙类制药洁净厂房,单层3600平方米,共四层。排烟竖井面积如何计算?
每层3600平方米问了建筑说是一个防火分区,问题是现在工艺包不清楚,个人见解可不做竖井,控制每层各洁净房间面积不超过防火规范要求,若有走廊,开窗面积能保证就好了,不用做机械排烟;
如果非要做排烟竖井,是否就可以按照最大一个防烟分区面积就按照500平方米乘以120m³/㎡=60000m³就可以了。
请各位高手给出见解。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lihualh
    lihualh 沙发

    上海是可以的,上海是说同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
    2011-11-17 11:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • jjx0710
    jjx0710 板凳
    排烟机选双速风机,平时排风,火灾时排烟
    2011-11-17 11:12:17

    回复 举报