最近发现对新版PKPM的刚性楼板假定,在认识上有一定误区。新版PKPM可以定义的楼板类型有两种:1.刚性楼板,2.弹性板。
其中,可定义的弹性板包括:1.弹性板6,2.弹性板3,3.弹性膜。
各种板的定义与应用范围,大家可以去看SATWE说明书的P16-P17及P46-P47。


先说一说我们的计算步骤,一般是这样:
一、在进行整体性指标计算时,勾选“强制楼板假定”(无论是楼板开大洞,亦或是错层等),
二、在进行配筋计算时分不同情况,
1.对于,一般规则工程(平时遇到的大多数都属此类),是否勾选对计算结果影响不大;
2.对于,错层结构、楼板开大洞的工程等,则不应勾选。而且应在“特殊构件定义”菜单下,根据工程实际定义弹性板。
即:大的步骤应该是两步。

在此,我想说的是对于新版PKPM的SWATE总信息中,如图


刚性板.JPG
椭圆中的选项。
此选项给我们造成了误解,有些人认为勾选些选项后,对于“错层结构、楼板开大洞的工程等”可以进行一次计算,也就是说在进行配筋计算时“强制楼板假定”可以不用取消。


此认识是不对的。


首先,对于开大洞结构我们应定义弹性板,其次,我们认真读SATWE说明书就发现,对于附件图中的选项二者都选中时,对于弹性板是按弹性板3进行计算的,而弹性板3是假定板平面内为无限刚的,这显然与《高规》-2010版,第5.1.5条的规定是不符的。


而且,SWATE说明书解释,如图

刚性板.JPG
椭圆中的选项,是为了能考虑板的平面外刚度,对板柱结构比较适用。对于板柱结构如果假定板平面外刚度为0(即强制楼板平面内刚性假定)时,会使得计算出的柱的内力不正确,甚至偏不安全。


综上,个人认为,除板柱结构和厚板转换结构,可以二者同时勾选,进行一次计算外,其余工程均沿以前进行两次计算方式进行配筋设计。