土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《抗震规范》(GB50011-2010)6.1.3条第3款疑问

《抗震规范》(GB50011-2010)6.1.3条第3款疑问

发布于:2011-11-14 17:48:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于《抗震规范》(GB50011-2010)6.1.3条第3款中提到“地下一层的抗震等级应同上部结构”,请问“地下一层楼面(即地下二层顶板)”是否属于“地下一层”?本人认为地下一层楼面(即地下二层顶板)应属于地下二层,抗震等级可降低,但最近一次审图意见中专家提出地下一层楼面的框架梁抗震等级也应同上部结构(本工程嵌固部位为地下室顶板),是否合理,敬请指教!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于平板式筏基冲切问题,谢谢!

在用JCCAD计算平板式筏形基础的冲切计算时,即带端柱的剪力墙对筏板的冲切,计算书中的超限信息表示什么意思?+------------------------------------------------------------+ + JCCAD 计 算 结 果 文 件 + + + + 工程名称: 111024 + + 计算日期: 2011-11-14 + + 计算时间: 15:28:21.96 +

回帖成功

经验值 +10