土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 厂区的水塔容积该怎么确定?

厂区的水塔容积该怎么确定?

发布于:2011-11-14 17:43:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ashun1982
    ashun1982 沙发
    学习了,原来还有这方面的要求。。。
    2011-11-18 14:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    一、可参见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.7.1条规定: 小区采用水塔作为生活用水的调节构筑物时,应符合下列规定:
    1 水塔的有效容积应经计算确定;
    。。。。。。
    二、个人意见:
    1、厂区的水塔容积应根据厂区内供需情况及消防储备水量等确定;
    2、在缺乏资料情况下,可按厂区最高日设计水量的 10%~20%确定;
    3、如厂区设计水量规模较小和资金允许,水塔容积可适时超过10%~20%的规定。
    2011-11-15 14:00:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诚心求教各位前辈

本人研三,面临毕业,目前接到上海市政工程设计研究总院,单位不错,不过有个很大的困惑!本人是结构工程专业,研究生阶段接触的实习的也都是民建为主,一直也倾向于做高层,而市政院做的给排水结构设计(水池,管井以及一些小框架等等)!也许是我了解不全面!诚心求教各位前辈,不知道有没有和我情况差不多的?

回帖成功

经验值 +10