审图公司说我这个图纸结构概念错误,大家看看,我这样做,错吗?我做的是连续梁结构!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • whbtim
    whbtim 沙发
    1、你图纸我已经看了,不过在两中跨的30米钢梁截面和翼缘板都有点小,是肯定通过不了的
    2、你设计的梁与砼柱连接接点确实而已不合适,中间与砼柱 连接的截面太小

    看来你也不太精!
    2006-08-07 19:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • whbtim
    whbtim 板凳
    我这个结构已经通过审图了,审图人开始没有看懂这个结构,故理解错误!截面均没有改变!这个柱距是12米!可以吧!这种结构我已经做了很多!只是这次这个审图人不太懂!我在上海做设计!这个工程在湖北!
    2006-08-07 19:12:07