土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商铺用的排油烟管道厚度要求?

商铺用的排油烟管道厚度要求?

发布于:2006-08-06 19:21:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有10几间商铺,每间商铺大约100多平方米,现在考虑到商铺可能做餐饮,设计横管道尺寸为630X250(竖管直通屋面,采用砖砌),请问是否可以采用排烟管道的设计标准,采用0.8毫米厚的镀锌铁皮?表面除了刷防火漆还需做何种处理?这么大的烟管常规采用多厚的镀锌铁皮?对该管道的保温、防燥还需如何进一步处理?
谢谢!
  • shinewu29
    shinewu29 沙发
    如果按你尺寸应该没什么问题,如果单节管道过长的话要加加强筋,并且直线管道过长的要加保温棉,还有放火,一般消防规定没穿一道墙必须加装放火阀门,但那样的话估计排风效果就非常之差,要考虑加大管道 PS:你知道这根管道需要几家餐饮企业使用,估计一家使用都比较呛
    2006-08-07 01:30:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟楼梯间防排烟问题

请教斑竹一幢13层住宅建筑,电梯门正对楼梯间,在电梯与楼梯间之间没有防火门,且楼梯间没有可开启外窗,该楼梯间是否是防烟楼梯间?

回帖成功