建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
暗装空调冷凝水管用不用作闭水和通球试验,如何作?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zhh_xin
沙发
如果你说的是空调冷凝水管,可以看建筑88J2-X8第17页
2003-09-04 21:57:04
赞同0
-
danver
板凳
具体做法一般是:风机盘管的冷凝水盘有一个标准接口,在水平冷凝水管与水盘的标准接口之间做一段透明的软管,目的是方便观察冷凝水的排出情况并保证水盘与水管可以有一定的错位,该段透明软管一般10CM左右,水平冷凝水管需低于风机盘管的集水盘并有3%左右坡度,如果该风机盘管自带冷凝水提升泵,则不必考虑水平管的高低要求,只考虑坡度就行了。