土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调排水口??

空调排水口??

发布于:2003-09-03 22:44:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
空调排水口与排水立管是怎样连接的???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhh_xin
    zhh_xin 沙发
    如果你说的是空调冷凝水管,可以看建筑88J2-X8第17页
    2003-09-04 21:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • danver
    danver 板凳
    具体做法一般是:风机盘管的冷凝水盘有一个标准接口,在水平冷凝水管与水盘的标准接口之间做一段透明的软管,目的是方便观察冷凝水的排出情况并保证水盘与水管可以有一定的错位,该段透明软管一般10CM左右,水平冷凝水管需低于风机盘管的集水盘并有3%左右坡度,如果该风机盘管自带冷凝水提升泵,则不必考虑水平管的高低要求,只考虑坡度就行了。
    2003-09-04 13:31:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暗装空调冷凝水管用不用作闭水和通球试验,如何作?

暗装空调冷凝水管用不用作闭水和通球试验,如何作?

回帖成功

经验值 +10