土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑节能电气部分怎么写?

建筑节能电气部分怎么写?

发布于:2006-08-06 14:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一项目审图回来,审图意见要求在说明部分增加节能部分得说明。俺不太懂得,建筑节能好算,也可有软件设计,我们电专业要怎么弄呐?有哪位达人知道说明怎么写吗?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • jum
    jum 沙发
    28楼的朋友写的这几条确费了功夫,估计也是审图的要求,但作为施工图来说,仔细推敲,仍是应景之作,没有实质性的意义,理由如下:
    1.“变电所变压器选用高效率、低能耗产品。”选变压器应体现在具体选型上,如是干式,还是油浸变压器,采用什么联结组别等等,我们的责任是告诉人家“怎样做”,“高效率、低能耗”应体现在具体型号上,而不是提原则意见,让施工方无所适从。如果你的设计选型是“高效率、低能耗产品”,那有什么必要重复这句话呢?这不像工程语言,倒像政府文件。
    2.“各场所的照明功率密度均不大于《建筑照明设计标准》的规定。”这更不像工程语言,更像政府文件。首先设计上做不到《建筑照明设计标准》的规定,要谁做到呢?要施工方,要业主?人家会说,我出了设计费,你让我去执行《建筑照明设计标准》,这不滑稽吗?
    3.“所选荧光灯具的效率不低于75%,配电子镇流器,功率因数不低于0.9。”2003年后的荧光灯具好像没有不带电子镇流器的吧,“效率不低于75%,功率因数不低于0.9。”这句话作为一次设计完全多余,只能是二次设计中体现在具体的灯具选型上,大多数用户是不会理会这种过于专业的要求的。
    4、”所选光源为高光效、高显色性的细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯。”理由同3.
    写上以上这些话,不是说以上4条语言有什么问题,而是说作为一份施工图,应该要言不烦,重点应该放在具体工程怎样做上,如果要写些不痛不痒的废话,一本规范够你写,是吧,希望与朋友们共勉!
    2009-03-09 21:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • 独行客
    独行客 板凳
    我们这一般包括以下几个方面:
    1、变电所变压器选用高效率、低能耗产品。
    2、各场所的照明功率密度均不大于《建筑照明设计标准》的规定。
    3、所选荧光灯具的效率不低于75%,配电子镇流器,功率因数不低于0.9。
    4、所选光源为高光效、高显色性的细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯。
    希望对大家有点帮助,谢谢!
    2009-03-09 19:25:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下需要设N线?

如题。为什么三相电机大部分不用进N线;10KV供电进线也不用N线但是发电机出线需要N线?望各位耐心指教

回帖成功

经验值 +10