建筑结构
\
混凝土结构
\
2层柱配筋为什么比一层还大?
2层柱配筋为什么比一层还大?
2层框架
一层层高3900,2层层高3600
计算时一层柱高取5000
为什么PKPM生成的柱子配筋中,2层纵筋比一层要大?
为什么PK和SAT的计算结果差别那么大?
请教高手,小女子是新手
发布于
2006-08-06 13:14:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
崔开新
在顶层的柱子一般都是受弯大一些,在其他层可能构造筋就够了,所以二层的要大一些
2006-08-08 09:44:08
来自 PC
评论
举报
yk-liujj
该工程为二层框架结构,二层为顶层,柱竖向轴力相比一层要小,弯矩控制,故计算中可能配筋要比一层柱大.
一般框架结构顶层柱配筋较其下一层略大.
PK和SAT的计算结果差别那么大?二者不能做比较的.
PK是单榀计算,SAT是整体计算结果.应该按SAT的计算结果进行配筋.
2006-08-07 10:11:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lyraly_2001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.15 万条内容 · 2085 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
该工程为二层框架结构,二层为顶层,柱竖向轴力相比一层要小,弯矩控制,故计算中可能配筋要比一层柱大.
一般框架结构顶层柱配筋较其下一层略大.
PK和SAT的计算结果差别那么大?二者不能做比较的.
PK是单榀计算,SAT是整体计算结果.应该按SAT的计算结果进行配筋.