发布于:2011-11-14 11:57:14
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 843.744 <1.2Mp= 875.863 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 806.024 ≥1.3(2Mp/ln)= 451.834 满足
Vu= 806.024 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 716.358 满足
本人第一次做钢结构,此问题怎么办,调整截面还是……?请指教。
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
安全为期
沙发
2025-09-05 18:42:05
赞同0
-
hb0212
板凳
2025-06-19 14:45:19
赞同0
加载更多11111
回复 举报
顺便帮自己挣点金钱
回复 举报