屋顶游泳池可与消防高位水箱合并吗?
屋顶游泳池可与消防高位水箱合并吗?
现在做一个工程,二类高层办公楼。屋顶设一游泳池,甲方要求取消消防高位水箱,用游泳池代替,同时要求地下消防水池也减去游泳池相应的容量,我觉得不妥,但说不出理由,各位大虾帮帮我。这样行吗?
发布于
2003-09-03 18:55:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
kj
这里有一下游泳池的资料:
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
2003-09-04 22:01:04
来自 PC
评论
举报
zjf2002
分三种情况:
一 屋顶游泳池兼作高位水箱:
只要18方初期消防水量采取不被动用的措施,应该完全可以!
二 屋顶游泳池兼作消防水水池:
如果屋顶游泳池容积够大,能满足火灾延续时间内的全部消防水量,应该可以完全替代消防水池,当然也要保证消防水量不被他用!
三 屋顶游泳池兼作高位水箱,游泳池中大于18方的水量,在消防水池计算时可否扣除?
1 按习惯做法不能扣除!
消防水池的水是通过消防泵加压的,能满足消防时的流量及压力,而游泳池多余的水未经消防泵加压(可能仅有增压泵),只能满足初期消防对流量及水压的要求,不能满足消防流量及压力,如加大增压泵(和消防泵相同),那么二组消防泵的运行关系较难控制,故不能扣除消防流量!
2 采取措施可以扣除!
屋顶游泳池底部(18方水位处),设连通管至下部消防水池,消防水池进口管处设浮球阀,消防时完全可以利用游泳池多余的水!
游泳池水作为消防用水,水质应该是没有问题的,关键是要保证水量,故游泳池一定要有循环水处理从而保证长期不放空清洗检修,即使清洗检修在规范规定的时间(24-48h)内完成!(消防水池也是允许放空检修的).
废话连篇!提前和业主及消防部门协商,才是关键的!
2003-09-04 21:01:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yunguiming
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
260
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
