现在做一个工程,二类高层办公楼。屋顶设一游泳池,甲方要求取消消防高位水箱,用游泳池代替,同时要求地下消防水池也减去游泳池相应的容量,我觉得不妥,但说不出理由,各位大虾帮帮我。这样行吗?

全部回答(10 )

  • kj
    kj
    这里有一下游泳池的资料:

    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
    2003-09-04 22:01:04 来自 PC 评论 举报
  • zjf2002
    分三种情况:
    一 屋顶游泳池兼作高位水箱:
    只要18方初期消防水量采取不被动用的措施,应该完全可以!
    二 屋顶游泳池兼作消防水水池:
    如果屋顶游泳池容积够大,能满足火灾延续时间内的全部消防水量,应该可以完全替代消防水池,当然也要保证消防水量不被他用!
    三 屋顶游泳池兼作高位水箱,游泳池中大于18方的水量,在消防水池计算时可否扣除?
    1 按习惯做法不能扣除!
    消防水池的水是通过消防泵加压的,能满足消防时的流量及压力,而游泳池多余的水未经消防泵加压(可能仅有增压泵),只能满足初期消防对流量及水压的要求,不能满足消防流量及压力,如加大增压泵(和消防泵相同),那么二组消防泵的运行关系较难控制,故不能扣除消防流量!
    2 采取措施可以扣除!
    屋顶游泳池底部(18方水位处),设连通管至下部消防水池,消防水池进口管处设浮球阀,消防时完全可以利用游泳池多余的水!

    游泳池水作为消防用水,水质应该是没有问题的,关键是要保证水量,故游泳池一定要有循环水处理从而保证长期不放空清洗检修,即使清洗检修在规范规定的时间(24-48h)内完成!(消防水池也是允许放空检修的).
    废话连篇!提前和业主及消防部门协商,才是关键的!



    2003-09-04 21:01:04 来自 PC 评论 举报