成套电气设备
\
【求助】关于动态补偿控制器的设计方案?
【求助】关于动态补偿控制器的设计方案?
(以前做静态补偿时,就用1台控制器,用主柜的交流接触器的一对常开点控制辅柜的接触器线圈)。总但现在是:总进线2500A,带2台动态补偿柜250KVAR,我打算这样算7*30KVAR+1*40KVAR,(我公司用的复合开关做的),请问用1台控制器可以吗?或者说直接用2台控制器分别控制一组柜子,这样2台投切时同步吗?运行起来有没有问题?请高人回答,在线等.
发布于
2011-11-14 11:23:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
扬州华锦电气
这种情况用可扩展的主辅机型的比较好,原理很简单;主机取样副机不取样只是用通讯电缆于主机相连,好处是2个补偿器只有主机有大脑,副机的回路只是主机的延伸,避免2个都采样后出现各自为政的现象;附件有图纸可提供大家参考。
169ef53d3f1345549f97.rar
文件大小
163 KB
2011-12-10 13:46:10
来自 PC
评论
举报
songmingba
已经搞定了谢谢各位,我是这样做的,订了1台16路输出的动态补偿控制器,因为老板比较抠门,没办法,又买的另外一家的动态复合开关,和第3家的电容~。。。。。、
每台装8组,只用1个控制器就可以了。
2011-11-22 16:16:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
songmingba
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
136
粉丝
4
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 590 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
每台装8组,只用1个控制器就可以了。