土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于屋顶消火栓充实水柱的问题

关于屋顶消火栓充实水柱的问题

发布于:2006-08-06 10:45:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据规范 一般建筑屋顶消火栓的充实水柱要求10M 厂房屋顶要求13M。而楼内最不利点消火栓静压是7M 估计水头3~5M
那么屋顶的10M,13M充实水柱如何满足?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    消防水箱设置高度和根据充实水柱要求计算的水泵扬程是两个不同的概念。
    2006-08-06 11:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • wenxueyu
    wenxueyu 板凳
    我看过一个计算书 一般层充实水柱还没有屋顶检查要求的充实水柱长 这是怎么回事?
    2006-08-06 10:48:06