关于10kV断路器和熔丝保护的比较

有个厂10kV供电电缆改造,因为原有电缆是油浸纸绝缘电缆,和新的交联电缆不能做中间接头,也不好接入电缆开闭所或分支箱(据说是半导电层不好处理),现打算新旧电缆通过架空连接,中间设一跌落式熔断器,该厂的电工说熔断器不保险,要用断路器柜,我和他说跌落式熔断器比断路器的切断速度要快,他硬是不信。不过他要求一定要有瓦斯保护,这就没办法了,只好用断路器柜了。断路器从短路发生到完全切断电流一般是多少时间??不过熔断器有个问题就是有可能单相运行??还是两相运行??有点晕。。熔断器在电流为5000A时的熔断速度一般为0.01秒左右吧?



上述大家看看有什么问题???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lajoy0416
    lajoy0416 沙发
    顶。。。。
    2006-08-08 16:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • lajoy0416
    lajoy0416 板凳
    熔入保护也是要弄到柜子上的吧,不可能在电杆上实现吧??
    柱上的有吗??价格如何??
    2006-08-07 23:02:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 低压断路器合闸线圈保护的研究
    提出一种解决低压合闸线圈烧毁的方案,结合具体要求设计出一种针对低压合闸线圈保护电路。在合闸线圈回路中增加了一个保护装置,当断路器未能及时跳闸时,采用4060芯片延时启动保护,切断合闸线圈回路,从而保护
  • 关于高压断路器非全相保护的研究
    本文阐述了高压断路器配置非全相保护的作用及必要性,对非全相保护的常见接线及发生原因进行了分析。
  • 10KV电流快速断路器,是一种应用于高压开关柜的一键快速切断电路通断的开路断路器,其特点是开路断开灵敏,不会发生黏连,安全性好,塑料硬质外壳,采用耐高温防火材料制作,图纸绘精美,欢迎下载参考。...
  • 真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。...
  • 熔断器和断路器比较
    从配电线路的保护要求和保护电器发展的角度,分析和比较了熔断器和断路器的主要优缺点。在此基础上,给出了设计中有关熔断器和断路器的选型方案。指出应正确认识熔断器和断路器各自的作用和特点,以及他们在不同条件
  • MPW100电机保护断路器跳闸指示,允许操作员可视化断路器的状态。启动手柄可以用挂锁锁定在“关闭”位置,确保维护期间的安全。用于保护电路以及高达45kW(380V)或55kW(440V)的电机的操作和
  • 断路器自动保护设备,模型产品是一种机械式短路保护断路器其包括:1断路器本体;2行星齿轮减速机构——动作元件,其在短路信号的作用下,产生一位移动作;迫使所述的联动机构动作,进而使所述的静触片上动、静触点
  • 10kV真空断路器的故障处理
    随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高。
  • 10KV杆上断路器CAD图纸
    10KV杆上断路器CAD图纸,包含闸刀开关、断路器等得尺寸,位置等
  • 5款EC000074-电机保护断路器,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源
  • 10kV系统继电保护的综合分析
    10kV系统中包含一次系统和二次系统。一次系统比较简单直观,在设置上较为容易;而二次系统相对较为复杂,且二次系统包括了大量的继电保护装置、自动装置和二次回路。为了确保10kV供电系统的正常运行,必须正
  • vs1原理图--10kv断路器使用
    内容包含10kv断路器原理图,真空断路器内部原理图,可供参考。
  • 低压熔断器和断路器比较及应用
    “都什么年代了,还使用熔断器!”“熔断器已过时了!”这看似很有道理却又产生颇多疑议的技术问题,摆在电气专业技术人员的面前。近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔
  • 施耐德断路器保护器:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的
  • 断路器可用来分配电能,当电源线路和电机发生故障时自动切断电路,对电源线路和电动机起到保护作用。断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器本模型使用SolidWorks软件绘制和装配,欢迎大家下载参
  • 德力西DZ47sLE小型漏电保护断路器器具有短路保护,过载保护,漏电保护功能,过压保护功能,隔离功能,额定工作电压230v,额定频率50-60HZ。...
  • 剩余电流保护断路器的应用
    近年来城市低压公用电网接地型式由常用的TN 系统改为TT 系统,城网改造对每个设计者 提出了新的任务,如何按照规范要求选择漏电保护装置,阐述了TT 系统进线断路器保护工作原理以及四
  • 断路器失灵保护若干问题分析
    断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范
  • 断路器脱杆与其失灵保护配置探讨
    结合华能集团10家电厂的主变高压侧断路器失灵保护配置情况及断路器失灵事故的案例分析断路器脱杆事故的原因,提出电厂主变高压侧断路器的失灵保护应合理选择失灵保护配置,完全按照继电保护技术规程要求不配置闭锁
  • 10kV配电线路保护的整定计算
    110kV配电线路的特点   10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到

阅读下一篇

断路器的选择和整定

在电气设计中,断路器的选择和整定是非常重要的。但设计中总存在一些这样那样的疑问。希望各位大侠帮助我们这些菜鸟设计人员搞懂这些问题。