土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构共振的问题

关于结构共振的问题

发布于:2011-11-14 09:05:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
24米高4层砼框架,震动筛带一钢平台(10.6m)立于第2层(9.3m)。
横向柱列:两跨2X5米,纵向柱列:一跨8米,柱截面均为500X600,8米跨主梁:300X800
现设备就位运行后,整个结构均有强烈震感,人在9.3m砼楼面就感觉非常不适,而且发现8米跨主梁,5米跨次梁底均出现大量裂缝(与梁方向垂直)。
结构及各构件计算复核,强度没问题。
初步判定为设备运行时与结构发生共振,但讨论了多种方案,均感觉不能有效解决
各位在以往设计经验中是否遇到过类似问题,大家讨论一下,多谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • shuaige8421
    shuaige8421 沙发
    龙口南山铝业有个楼也这样,振动筛在第8层,刚做的加固

    参考YBJ 55-90 YSJ 009-90机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程
    建筑工程振动手册

    [ 本帖最后由 shuaige8421 于 2011-11-22 14:51 编辑 ]
    2011-11-22 14:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • 163zhs
    163zhs 板凳
    此问题比较合适简单的是在筛子下面增加支腿,支腿从地面一直到筛子下面,这样的效果做好,肯定能一次性解决问题。 此方法仅为个人意见
    2011-11-21 18:55:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土楼面裂缝的分析及防治

论文简介: 设计中的重点加强部位从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。通过几年的施工设计工作体会,并结合建筑同行的施工设计经验,特总结以下几点 附件名:201111141321231924509.rar 文件大小:64K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10