发布于:2011-11-13 21:07:13
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
我是一个现场施工人员,这次给客户做了四个高温库(0/40℃),用了汉钟四台螺杆机。后来在开机调试的时候有三台压缩机运行正常,一台压缩机运行声音特别大。后来我们联系汉钟技术人员去检查,他测试了下运行参数。其中电流电压正常,回气压力2.8bar ,回气温度4℃,排气压力11.6bar,排气温度104℃(后来客户在现场测量,实际排气温度97℃)。后来他把这些测试数据带回去之后,汉钟工程师说声音异常是由于排气温度过高造成的,他要求我们把排气温度控制在85℃。想请教各位高手,怎么把排气温度降低到85℃?拜托大家了。