土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于汉钟压缩机排气温度?

关于汉钟压缩机排气温度?

发布于:2011-11-13 21:07:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我是一个现场施工人员,这次给客户做了四个高温库(0/40℃),用了汉钟四台螺杆机。后来在开机调试的时候有三台压缩机运行正常,一台压缩机运行声音特别大。后来我们联系汉钟技术人员去检查,他测试了下运行参数。其中电流电压正常,回气压力2.8bar ,回气温度4℃,排气压力11.6bar,排气温度104℃(后来客户在现场测量,实际排气温度97℃)。后来他把这些测试数据带回去之后,汉钟工程师说声音异常是由于排气温度过高造成的,他要求我们把排气温度控制在85℃。想请教各位高手,怎么把排气温度降低到85℃?拜托大家了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mihuangtang
    mihuangtang 沙发
    蒸发温度是-8℃,回气温度四度是因为有一定的过热度。
    2011-12-05 17:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • gzrong
    gzrong 板凳
    调节膨胀阀就可以了
    2011-12-05 14:52:05

    回复 举报
    赞同0