土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
钢结构工程
\
钢结构屋面超过16米是怎么做屋面检修梯?
钢结构屋面超过16米是怎么做屋面检修梯?
求助:钢梯图集上介绍的是 ~14.4米之内的屋面检修梯,那么钢结构屋面超过16米是怎么做屋面检修梯?
是在外墙做检修梯还是在室内做上人孔爬梯呢?
发布于
2011-11-13 20:48:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
fangzhongbaihe
谢谢,还有个问题就是因为有做女儿墙,女儿墙高度超过了1.2m,在室外做爬梯也是一样吗?
2011-11-21 11:58:21
来自 PC
评论
举报
zalzhangao
都是一样的,但是上部要加保护笼
2011-11-14 15:25:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fangzhongbaihe
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
钢结构工程
返回版块
46.46 万条内容 · 1135 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
谢谢,还有个问题就是因为有做女儿墙,女儿墙高度超过了1.2m,在室外做爬梯也是一样吗?