23。4米的6层宾馆,有自喷有消火栓是否可以不设增压稳压设备?
23。4米的6层宾馆,有自喷有消火栓是否可以不设增压稳压设备?
如题,屋顶设置消防水箱后,是不是可以不设增压稳压设备呢?
发布于
2011-11-13 10:33:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hcy2005
高位消防水箱宜设置在建筑物的最高部位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷淋强度; 并应保证室内消火栓管网能充满水。
如果高位消防水箱不能满足上述要求时, 消防给水系统应设局部增压措施。
2011-11-17 15:07:17
来自 PC
评论
举报
hcy2005
高位消防水箱宜设置在建筑的最高部位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷水强度;并应保证室内消火栓管网充满水。如果高位消防水箱不能满足上述要求时应设局部增压设施。
2011-11-17 14:50:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
prettyhorse007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
54
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
如果高位消防水箱不能满足上述要求时, 消防给水系统应设局部增压措施。