土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 23。4米的6层宾馆,有自喷有消火栓是否可以不设增压稳压设备?
如题,屋顶设置消防水箱后,是不是可以不设增压稳压设备呢?

全部回答(5 )

  • hcy2005
    高位消防水箱宜设置在建筑物的最高部位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷淋强度; 并应保证室内消火栓管网能充满水。
    如果高位消防水箱不能满足上述要求时, 消防给水系统应设局部增压措施。
    2011-11-17 15:07:17 来自 PC 评论 举报
  • hcy2005
    高位消防水箱宜设置在建筑的最高部位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷水强度;并应保证室内消火栓管网充满水。如果高位消防水箱不能满足上述要求时应设局部增压设施。
    2011-11-17 14:50:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10