fengyun2800
沙发
2012-06-07 21:24:07
赞同0
-
zha_79
板凳
空调应用的机器比如ZR125K 则 125 * 1000 = 125,000 BUT = 125,000 *0.293 = 36.625KW, 但这个是60HZ的, 50/380V是则为 *5/6 = 30.5KW. 估算125K*0.244=30.5KW 即可。 125,000/12000 = 10 HP, 所以也称呼是10匹机。
2011-11-29 13:18:29
赞同0
加载更多回复 举报
中低温的计算有另外的算法的。