土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构中,框架柱轴压比超限,楼已建成,怎么办?
十六层框剪结构,框架柱轴压比0.92,楼已建成,要加固吗?如果需要加固,哪种加固方法比较好?

全部回答(5 )

  • cadxzhou
    楼主虽然没说清楚,我估计只有底层柱的轴压比超限。建议外包一圈钢筋混凝土,等于把柱截面加大。或在柱子的四角包大角钢,再用小角钢焊成格构柱,用细石混凝土填平,抹光。
    2011-11-13 10:03:13 来自 PC 评论 举报
  • 汇散不尽

    建议外包一圈钢筋混凝土,把柱截面加大

    2021-01-19 11:01:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10