土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 很简单的厂房问题 但是我不会 求助…………
一个60×60的厂房,12间,但是每一跨中间30米的地方不能设柱(要过车),我用pkpm做了下,结果檩条总是计算不通过,除非用高频焊接钢,其他形式的檩条都不行,请问该怎么办?

全部回答(11 )

  • nwg2020
    加个钢托梁即可,钢托梁按次梁计算。
    2011-11-18 16:41:18 来自 PC 评论 举报
  • novf
    看明白你的意思了,就是中间30*30不能设置柱子?

    可以考虑一下中间是网架结构。

    我以前碰见过抽柱完了后达到18米的,选用两个方案:1.桁架LT 2:托架+钢屋架

    不过后来施工时候甲方自己改成Q345的连续檩条 貌似厂房还健在 没塌
    2011-11-14 22:21:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.42 万条内容 · 1082 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10