很简单的厂房问题 但是我不会 求助…………
很简单的厂房问题 但是我不会 求助…………
一个60×60的厂房,12间,但是每一跨中间30米的地方不能设柱(要过车),我用pkpm做了下,结果檩条总是计算不通过,除非用高频焊接钢,其他形式的檩条都不行,请问该怎么办?
发布于
2011-11-12 19:46:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
nwg2020
加个钢托梁即可,钢托梁按次梁计算。
2011-11-18 16:41:18
来自 PC
评论
举报
novf
看明白你的意思了,就是中间30*30不能设置柱子?
可以考虑一下中间是网架结构。
我以前碰见过抽柱完了后达到18米的,选用两个方案:1.桁架LT 2:托架+钢屋架
不过后来施工时候甲方自己改成Q345的连续檩条 貌似厂房还健在 没塌
2011-11-14 22:21:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
a505667789
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
50
粉丝
0
+ 关注
私信
钢结构工程
返回版块
46.46 万条内容 · 1137 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
可以考虑一下中间是网架结构。
我以前碰见过抽柱完了后达到18米的,选用两个方案:1.桁架LT 2:托架+钢屋架
不过后来施工时候甲方自己改成Q345的连续檩条 貌似厂房还健在 没塌