土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】新绕75kw电机,为何一启动就烧坏
有一台新绕的75kw电机,接地电阻相间绝缘都没问题,不知道为什么一启动就烧坏,并且三组线圈都被击穿接地,本人也在查找原因,请大家帮助分析,如有查到结果本人会在第一时间为大家分享。

全部回答(22 )

  • zsh340
    绕组接线错误。。。。或是电机内有异物。
    2011-11-23 10:30:23 来自 PC 评论 举报
  • zzaq6789
    绝缘受潮了,,烘干不彻底
    2011-11-23 08:50:23 来自 PC 评论 举报