我知道,大多数人会说:属于,,当然,我也认为属于,请问依据在哪呢,别人问我时,老实被他一句“依据在哪呢?”弄的哑口无言,请问哪本规范上说过N线属于带电导体,或是哪位电气权威人物的哪本书上说过??

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • neogeopal
    neogeopal 沙发
    规范GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》新增条目
    外露可导电部分:容易触及的导电部分和虽然不是带电部分但在故障情况下可变为带电的部分
    中性导体(N):连接到系统中性点上并能提供传输电能的导体

    按这个定义,“传输电能”的N线还能跑的掉?

    [ 本帖最后由 neogeopal 于 2011-11-14 12:48 编辑 ]
    2011-11-14 12:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    其实很多规范最前面的术语部分都会有对于带电部分的定义
    我找了本GB14048.1-2006,低压开关设备和控制设备 第一部分:总则
    2.1.13 带电部分 Live part
    正常使用时带电的导体和导电部分,包括中性导体,但按惯例不包括保护中性(PEN)导体。
    2011-11-14 11:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔壁给排水专业的负责现场配电房施工时遇到配电房接地的问题特过来请教!

现场正在进行配电房的施工,是独立设计的配电房,现在只有建筑图纸没有电气图纸,正在进行基础钢筋是施工,发现施工单位没有接地,请问一下,独立的配电房需要将基础钢筋连通做接地吗?