加压送风口的风量如何确定?
加压送风口的风量如何确定?
高层建筑层数小于二十层的加压送风口的风量是总风量的1/2还是1/3。
发布于
2006-08-05 16:04:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wdlchj-163
折中吧1/2.5
2006-09-02 16:49:02
来自 PC
评论
举报
wht.66
支持,我们的就是开相邻层,消防验收也是这样的~
2006-08-16 22:52:16
来自 PC
评论
举报