土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 此情况下管道应如何连接最好
我碰到了一个这样的问题;
一个四合院样式的房子,南北均有二层,但东西面都只有一层,即东西面的屋顶标高和南北面第二层室内的地面标高一致,
现我在北面的楼梯间上设有消防水箱,那怎样将其消防管道连成一个环网较好呢(其管道需通过西面连成环,但西面只有一层,标高低些)总不可能在空中过吧

全部回答(2 )

  • ah-wangjun
    环管设在一层梁下即可,一层从环管向下引接,二层从环管向上引接,消防水箱的出水管也通过立管接到环上。
    2006-08-06 11:33:06 来自 PC 评论 举报
  • xiaofengwork
    只能是埋地吧,空中过?冻了了得,也不美观,影响车辆通行
    2006-08-05 17:32:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10