现有5个(-2度)库房共用一台比泽尔3-90P高温螺杆并联机组,其中俩个大库有4台DD250风机,其他三个小库各2台DD250风机;在运行中发现,单独降其中的一个小库时,时间久了压缩机开一台会出现过热自保现象,其实就是大马拉小车的道理;若开其中大库时这种现象基本不会出现;目前为解决其现象,现在高压供液管上接一Y1037高温膨胀阀连至回气集管,感温包放于排气集管上,目的为压机电机降温;但是效果不是很明显,截至目前已接了3个Y1037高温膨胀阀欲改变现状,但不知为何,一直以来仅有一个Y1037膨胀阀开启,其余俩个一直未开过,三个感温包基本放于一个位置;让人不解的是为何三个只通一个?目前除了加大,小库的膨胀阀开启度以外,暂无好的解决方案,望各位同仁能提供好的建议,不胜感激。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句二、让压缩机部分符合运行试试。
个人观点。
回复 举报
2.喷液冷却只用一路就够了,掌握不好反而有害。
回复 举报