土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于蒸汽的极限流速问题

关于蒸汽的极限流速问题

发布于:2011-11-12 11:28:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问题的起因:我们购买了一台锅炉。为0.7吨的蒸汽锅炉。按设计主蒸汽出口为DN65。但厂家不知出于什么目的。将主蒸汽出口改成DN40。这样做的话。会使蒸汽流速过快。我计算的结果是蒸汽流速为37M/S.我还真不知道能否使用.使用了会有什么问题.现将问题提出来.请大家出主意.我们的蒸汽参数:0.7MPa.每小时700KG.主管道为DN40.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • baohaitao426
    baohaitao426 沙发
    2011-11-20 20:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • myshanlin
    myshanlin 板凳
    看来。问题不大?我还是有些顾虑的。因为我怕蒸汽出口小。没到0.7MPA。安全阀就起爆了。会达不到700KG蒸汽
    2011-11-20 15:55:20

    回复 举报
    赞同0