我算了一幢综合楼,就是办公楼+宿舍的,三层楼。室外-9,宿舍18,办公室20,有大餐厅和中厅等大面积空间。大面积玻璃用的不多。各位有经验的兄弟们,这样一幢建筑的平均热负荷多少算合适啊?我看设计手册上写办公楼要65-90W,又说根据技能要求40-50W合适,我现在算下来只有45W左右,正常吗?选散热器时要不要打些系数啊?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • qinjunru918
    qinjunru918 沙发


    热负荷计算时冷风渗透也可以采用换气次数法去估算.
    一般这样的结果要比按缝隙法算的数据要大.
    2006-09-03 17:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • qinjunru918
    qinjunru918 板凳


    这个数据差不多.
    楼主的数据太小,应该是计算上有问题.
    2006-09-03 17:57:03