土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 很强的审图意见

很强的审图意见

发布于:2011-11-12 10:35:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
审图意见是未考虑扭转耦联效应。根据《GB50011-2010》5.2.3条,规则结构也应考虑扭转耦联作用效应,请修改复核
请问怎么考虑扭转耦联效应 在PKPM里

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 悠悠之我心
    假如你用PKPM计算的话,我还不知道怎么去不考虑藕连
    2011-11-15 18:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 板凳
    1 审图要懂程序,不能只懂规范,牢的笑话太多了,我在这个行业内看的太多了,我与pkpm 及GSSAP的研发人员有长期研讨的习惯.
    2011-11-15 13:11:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多