土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防时主泵、喷淋主泵起动后需要切断稳压泵电源吗?
消防时主泵、喷淋主泵起动后需要切断稳压泵电源吗?

全部回答(12 )

  • asi
    asi
    稳压泵也属消防设备,不能断电
    2006-11-25 18:21:25 来自 PC 评论 举报
  • tely-007
    呵呵,你们去问问水专业的,人家考虑到这个了,在稳压泵前后(我也说不清到底是前还是后)加了逆止阀,就算主泵启动也不会倒灌给稳压泵的,呵呵,没听水专业提过要停掉稳压泵。
    2006-11-12 21:26:12 来自 PC 评论 举报