喷淋干管上接出只连一个喷头的支管,算违反强规?

发布于:2003-09-03 01:09:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在喷淋干管上有时候由于建筑条件限制接出了单根的DN25支管再接喷头,似乎是不太好:1、DN150干管上开DN25的口不好施工;2、配水不利,单个喷头上的压力就几乎等于干管压力。 但是这两条原因扯的到强规吗(有审查办扯到了“配水支管接喷头不超过8个”那条)?或者还是有其他的不利的原因?实际做的时候允许这样做的吗?请各位赐教~

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • liangfp
    liangfp 沙发
    规范没有规定在干管上不能接喷头;在设计中可以只接一个喷头,应尽量避免这种做法的原因是施工的问题,从Dn150到Dn25 要几个变径,不合算。