土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】高压计量柜中PT和CT有没有先后顺序的?

【求解】高压计量柜中PT和CT有没有先后顺序的?

发布于:2011-11-11 16:11:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压柜中的电压互感器(PT)和电流互感器(CT)两个在计量柜中肯定是不能少的,而且基本上都是由当地的供电局提供,担心你自己用的不准,偷电漏电,我看到很多的图纸都是PT在CT前面,不知道这个有没有规定的呢?PT有没有为CT提供什么电源呢?请求大家帮忙解决下,多谢了!

[ 本帖最后由 fengche1915 于 2011-11-11 16:30 编辑 ]

11.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xingdingshu
    xingdingshu 沙发
    这个按照损耗原则,应该安装在CT后侧。
    2014-03-21 09:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • hiker1983
    hiker1983 板凳

    同意
    2012-05-08 13:44:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多