土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 请教甲类装置与戊类厂房间距

请教甲类装置与戊类厂房间距

发布于:2011-11-11 13:23:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
同一个工厂内,由于场地有限。需在甲类装置与其配电室之间建设一个戊类厂房(该厂房介质不燃不爆,故称为戊类厂房),该设计可以吗?另外请教各位:
1、该设计是否不采用《石化防火规范》而采用《建筑设计防火规范》
2、《建筑设计防火规范》3.4.1条中规定了甲类厂房和戊类厂房的间距,我在这里可以是否采用这个间距?
3、《建筑设计防火规范》3.4.1条中规定了仅规定戊类厂房与大于5吨的室外变、配电室变压器总油量的间距,如果小于5吨是否就没有具体最小尺寸要求(换言之是否可以紧挨着)?
这个家伙什么也没有留下。。。