土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 输水隧洞钢筋混凝土质量不合格,怎么处理??

输水隧洞钢筋混凝土质量不合格,怎么处理??

发布于:2011-11-11 11:04:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
现有一输水隧洞,城门洞型,1.5×1.8m,C20砼0.4m厚衬砌,双层配筋,钢筋保护层5cm。边墙与顶拱是分开浇筑的,现在钻芯取样发现有边墙有9m一仓混凝土不合格(仅为10.1MPa),要求施工方打掉一部分后重新浇筑。但是到底打掉多少合适呢,10cm,还是20cm,请有经验的前辈指教一下,不胜感激!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jeff-jeff-jeff
    楼主是施工方的话一般是想蒙混过关,如果是业主方那得好好考虑一下了,同意7楼
    2011-11-22 17:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • 独孤九剑1
    独孤九剑1 板凳
    工程量不大,拆除重来;一般应该设计院拿修补方案,结果也一样!
    2011-11-22 11:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚进设计院的毕业生都做些什么??

我是一个大四本科生,现在有一个机会进一个比较大的设计院,院方说叫我抽时间去实习,以互相考察,求实习期都干些什么??他们考察我会考察些什么???我想提前做些准备!!

回帖成功

经验值 +10