防雷减灾
\
消防报警时如何与门禁系统联动?
消防报警时如何与门禁系统联动?
一个20层的大楼,假设每层都把消防报警的信号输入到门禁系统中,消防报警时如何与门禁系统联动?我的主要目的是要切断门禁系统的电锁供电的220AV电源输入。谢谢各位大虾指点。
不知道消防报警送过来的信号是什么信号,不报警的时候又是什么样的信号??常开无源吗?报警时是24VAC的?
门禁系统电锁电源使用的是UPS供电220AC,通过开关电源转成12VDC。
发布于
2006-08-04 21:37:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
fanglp01
是的,有个工程是这么做的。也有要消防联动的。就如斑竹说的一样加个控制模块和继电器,继电器过度主要是安全考虑。
2007-01-18 13:12:18
来自 PC
评论
举报
cjcnym
用你们海湾的产品,用8301模块就可以了
2007-01-13 16:33:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bigibm
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
是的,有个工程是这么做的。也有要消防联动的。就如斑竹说的一样加个控制模块和继电器,继电器过度主要是安全考虑。