土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在线等~~~~~~急

在线等~~~~~~急

发布于:2011-11-10 21:30:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一个密封的容量为230VAC、5A(36VDC、3A)的触点,直接上48VDC 、1.3A的风险有多大?
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    虽然电流在规定值之内,但直流电压超过了规定值,熄弧能力达不到;接点容易烧损。
    2011-11-11 04:10:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】主变有载调压控制器怎样接电缆

“主变有载调压控制器”放置于“主变保护测控屏”上,但二次电缆怎样接,请教各位高手,谢谢!主变调压控制器中还要过流闭锁调压,接什么地方?另外,需要二次控制电缆怎样编号?做电缆清册用?谢谢!附:综自厂家“主变保护原理图”

回帖成功

经验值 +10