求助 大型球罐水喷雾系统
求助 大型球罐水喷雾系统
大家好,最近在做一个4000m3的球罐水喷雾系统,原来给水立管是爬着柱子走的,给水立管下半球的支架固定在柱子上,现在给水立管位置不在柱子上,导致立管下半部分没有地方固定,立管管径200,没有固定有10m的距离,有么有做过类似项目的啊,这样可以不?
发布于
2011-11-10 19:23:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
todayrainy
谢谢大家,问题解决了,10m的立管不做支架觉得还是不稳妥,所以还是决定让立管在球罐立柱旁边走,这样在柱子上预埋垫板做支架
2011-11-29 16:54:29
来自 PC
评论
举报
tension09860
一般也是在球罐表面预留支架,水喷雾沿球罐做环形布置~