土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【分析】关于KYN61柜的活门联锁机构与手车的联锁

【分析】关于KYN61柜的活门联锁机构与手车的联锁

发布于:2011-11-10 19:12:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于KYN61柜的活门联锁机构与手车的联锁,KYN61活门机构电业局要求把手车拉出来后,活门机构不允许被打开,要加联锁机构,以前ABB的手车断路器是有这套机构的,其它厂家的手车还没有这么做过,咨询过一些柜体厂家,做的很少,即使做了可靠性也是非常低的,大家有没有这么做的,请有经验的结构工程师指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • garryzhu87
    garryzhu87 沙发
    手车联锁机构跟活门自锁机构根本就是两套不同的联锁,LZ也提到“KYN61活门机构电业局要求把手车拉出来后,活门机构不允许被打开”,活门机构联锁跟手车联锁一点关系也没有,除非说手车压轮(压活门的轮子)算是手车的联锁,那就另当别论了。
    活门自锁机构的用途是防止操作人员在带电情况下进入带电间隔(带电静触头),应该是有配专用接地手车的,但LS提到要更换静触头时,那肯定需要解开活门联锁才能操作的。
    2013-07-30 08:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • szq0819
    szq0819 板凳
    参考KYN58的活门吧
    2013-07-29 19:46:29

    回复 举报
    赞同0