土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 自力式温控阀 开启问题

自力式温控阀 开启问题

发布于:2011-11-10 18:30:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
罐式汽水热交换器
蒸汽管道安装 自力式温控阀 调节开启度
温控阀总是打不开
厂家说是蒸汽压力太低
可温控阀的开启度是通过二次出水温度所自带的压力控制
跟蒸汽有什么关系啊
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    自立式温控阀关闭是靠测温棒中感温物质的膨胀力关闭活动阀芯完成的,而恒温阀的打开,是在感温物质收缩后,阀体内的弹簧把阀芯推起.蒸汽压力大弹簧弹起的阻力会加大,蒸汽压力小弹簧弹起的阻力会小一些,所以厂家的说辞是没有根据的.
    温控阀打不开的原因有两个;一是弹簧断了,二是阀芯卡死不能移动了.阀芯卡死,有两种原因,一个是测温棒物质及其液压传力装置不能回位,一个是阀体内杂物卡死或者损坏卡死.阀芯
    无论哪种原因都需要厂家去现场解决,以后购置设备还是找售后服务好的厂家吧.
    2011-11-11 10:25:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热