PKPM中次梁端选铰接后为什么次梁端还会有弯矩显示
PKPM中次梁端选铰接后为什么次梁端还会有弯矩显示
昨天做个框架,次梁点了铰接,可是发现satwe里面配筋显示次梁端还有3的数字显示,不是应该为0吗,求解。
[
本帖最后由 szcj123 于 2011-11-11 09:02 编辑
]
发布于
2011-11-10 17:59:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
jingw06
构造配筋啊,抗规6.3 和高规6.3都有要求
2011-11-16 15:44:16
来自 PC
评论
举报
df_she
看看内力图 次梁是否有轴力(主梁变形引起的)
2011-11-16 14:04:16
来自 PC
评论
举报